Mark

Balasan Forum telah dibuat

Melihat 2 tulisan - 1 sampai 2 (dari total 2)
  • Penulis
    Tulisan-tulisan
  • Mark
    Peserta

    Monitor hidrogen online trafo layak untuk trafo yang mahal, sulit diganti, atau melayani beban penting, terutama bila riwayat DGA menunjukkan kenaikan gas. Data kontinu membuat kejadian cepat seperti pelepasan parsial yang muncul hilang tidak terlewat oleh sampling tahunan. Pilih model dengan alarm tren, komunikasi ke SCADA, dan kalibrasi yang mudah, serta tetap lakukan DGA laboratorium untuk memastikan jenis gangguan.

    Mark
    Peserta

    Dalam gulung ulang trafo, data belitan lama harus dicatat lebih dulu: jumlah lilitan, dimensi dan jenis konduktor, susunan lapisan, saluran pendingin, jarak isolasi, serta posisi tap. Setelah itu belitan baru dibuat dengan data yang sama, dirakit pada inti dengan penjepitan yang benar, dikeringkan, lalu diuji rasio, tahanan, rugi-rugi, dan tegangan tahannya sebelum diisi minyak. Melewatkan satu langkah saja bisa berujung pada kegagalan ulang.

Melihat 2 tulisan - 1 sampai 2 (dari total 2)