GlobeCore / Topik / Bagaimana membaca hasil DGA minyak trafo untuk mendeteksi gangguan dini, dan gas apa saja yang paling penting?

Bagaimana membaca hasil DGA minyak trafo untuk mendeteksi gangguan dini, dan gas apa saja yang paling penting?

Melihat 2 tulisan - 1 sampai 2 (dari total 2)
  • Penulis
    Tulisan-tulisan
  • #67725
    Stephen
    Peserta

    Bagaimana membaca hasil DGA minyak trafo untuk mendeteksi gangguan dini, dan gas apa saja yang paling penting?

    #67726
    Mark
    Peserta

    DGA minyak trafo membaca konsentrasi gas terlarut seperti hidrogen, metana, etana, etilena, asetilena, karbon monoksida, dan karbon dioksida. Hidrogen dan asetilena menandakan pelepasan muatan atau busur, etilena menunjukkan panas tinggi, sedangkan CO dan CO2 berkaitan dengan degradasi kertas. Interpretasi mengikuti IEC 60599 dengan metode seperti rasio gas atau segitiga Duval, serta dilihat dari tren, bukan satu kali pengukuran.