    Proses filtrasi minyak trafo dimulai dengan menyambungkan selang dan membuang udara dari jalur, lalu minyak dihisap pompa melalui saringan kasar, dipanaskan ringan, dan dilewatkan filter halus bertingkat. Minyak yang sudah bersih dikembalikan ke trafo secara tertutup. Sirkulasi diulang beberapa siklus, tekanan filter dipantau, dan sampel diambil di akhir untuk uji tegangan tembus dan kebersihan partikel.

    Chris
    Peserta

    Nilai batas bergantung pada kelas tegangan dan panduan yang dipakai. Sebagai gambaran, IEC 60422 menganggap kisaran baik untuk trafo di atas 72,5 kV hanya belasan mg/kg dan mulai dianggap buruk saat melewati sekitar 30 mg/kg pada sampel yang diambil ketika trafo hangat. Batas kadar air minyak trafo sebaiknya dibaca bersama suhu dan kadar air kertas; rujuk edisi terbaru dokumen standar sebelum menetapkan batas internal.