GlobeCore / Topik / Untuk perawatan trafo daya 20 MVA di gardu induk kami, apa saja yang harus dijadwalkan secara rutin agar umur pakainya panjang?

Untuk perawatan trafo daya 20 MVA di gardu induk kami, apa saja yang harus dijadwalkan secara rutin agar umur pakainya panjang?

Melihat 2 tulisan - 1 sampai 2 (dari total 2)
  • Penulis
    Tulisan-tulisan
  • #67571
    Purwanto
    Peserta

    Untuk perawatan trafo daya 20 MVA di gardu induk kami, apa saja yang harus dijadwalkan secara rutin agar umur pakainya panjang?

    #67579
    Connor
    Peserta

    Perawatan trafo daya yang baik mencakup pengambilan sampel minyak secara berkala untuk uji kadar air, keasaman, tegangan tembus, dan analisis gas terlarut. Tambahkan inspeksi termografi pada bushing dan sambungan, pemeriksaan kebocoran gasket, penggantian silika gel yang sudah jenuh, uji fungsi kipas dan pompa pendingin, serta pemeliharaan pengubah tap dan pengecekan relai proteksi. Frekuensinya disesuaikan dengan usia, beban, dan rekomendasi pabrikan.

Melihat 2 tulisan - 1 sampai 2 (dari total 2)
  • Anda harus log masuk untuk membalas topik ini.