GlobeCore / Topik / Gas gangguan DGA yang mana paling menandakan kondisi darurat sehingga trafo perlu segera dikeluarkan dari operasi?

Gas gangguan DGA yang mana paling menandakan kondisi darurat sehingga trafo perlu segera dikeluarkan dari operasi?

Melihat 2 tulisan - 1 sampai 2 (dari total 2)
  • Penulis
    Tulisan-tulisan
  • #67771
    Rafi
    Peserta

    Gas gangguan DGA yang mana paling menandakan kondisi darurat sehingga trafo perlu segera dikeluarkan dari operasi?

    #67774
    Robert
    Peserta

    Asetilena adalah gas yang paling mengkhawatirkan karena terbentuk pada suhu sangat tinggi atau saat busur listrik. Munculnya asetilena baru, terlebih disertai kenaikan cepat hidrogen dan etilena, menunjukkan gangguan berenergi tinggi. Gas gangguan DGA lainnya tetap dinilai dari laju pertumbuhannya. Pada kondisi seperti itu, ambil sampel ulang segera, pertimbangkan pengurangan beban atau trip, dan siapkan pemeriksaan internal atau uji listrik.

Melihat 2 tulisan - 1 sampai 2 (dari total 2)
  • Anda harus log masuk untuk membalas topik ini.