Berapa nilai tahanan isolasi setelah pengeringan yang menandakan belitan sudah kering? Kami memakai alat ukur 5 kV.

Melihat 2 tulisan - 1 sampai 2 (dari total 2)
  • Penulis
    Tulisan-tulisan
  • #67800
    Reece
    Peserta

    Berapa nilai tahanan isolasi setelah pengeringan yang menandakan belitan sudah kering? Kami memakai alat ukur 5 kV.

    #67805
    Bagiya
    Peserta

    Nilai tahanan isolasi setelah pengeringan tidak punya angka tunggal karena dipengaruhi suhu, ukuran unit, dan tegangan uji. Tahanan turun kira-kira separuhnya untuk setiap kenaikan suhu 10 derajat Celsius, jadi koreksi hasilnya ke suhu acuan. Indikator utamanya adalah tren naik yang stabil dan indeks polarisasi (rasio 10 menit terhadap 1 menit) yang umumnya minimal sekitar 2. Bandingkan juga dengan data pabrik atau hasil uji sebelumnya.

Melihat 2 tulisan - 1 sampai 2 (dari total 2)