    Berapa gas yang ideal dipantau oleh monitor DGA online multi-gas: tiga, tujuh, atau sembilan?

    #68015
    Reece
    Peserta

    Monitor DGA online multi-gas dengan satu atau dua gas cukup untuk melihat tren umum. Dengan tiga gas kunci Anda mulai mendapat gambaran jenis gangguan, sedangkan tujuh hingga sembilan gas, termasuk hidrokarbon lengkap, oksigen, dan nitrogen, mendekati kemampuan laboratorium serta memungkinkan metode seperti segitiga Duval dipakai langsung dari data alat. Pilihan bergantung pada tingkat kritis trafo dan anggaran.