GlobeCore / Topik / Bagaimana prosedur uji tegangan tembus IEC 60156 dan data apa saja yang harus dicatat dalam laporan?

Bagaimana prosedur uji tegangan tembus IEC 60156 dan data apa saja yang harus dicatat dalam laporan?

Melihat 2 tulisan - 1 sampai 2 (dari total 2)
  • Penulis
    Tulisan-tulisan
  • #67874
    Kamal
    Peserta

    Bagaimana prosedur uji tegangan tembus IEC 60156 dan data apa saja yang harus dicatat dalam laporan?

    #67880
    Bagus
    Peserta

    Prosedur uji tegangan tembus IEC 60156 memakai elektroda bola atau tutup bola dengan celah 2,5 mm, kenaikan tegangan sekitar 2 kV per detik, dan enam kali tembus berturut-turut. Sebelum uji, minyak didiamkan beberapa menit lalu diaduk lembut di sela tembusan. Catat suhu, jenis elektroda, celah, laju kenaikan, nilai tiap tembus, rata-rata, dan sebaran supaya laporan dapat diaudit.

Melihat 2 tulisan - 1 sampai 2 (dari total 2)
  • Anda harus log masuk untuk membalas topik ini.