GlobeCore / Topik / Bagaimana mengatur pengeringan trafo di lapangan saat kelembapan udara tinggi dan sering hujan?

Bagaimana mengatur pengeringan trafo di lapangan saat kelembapan udara tinggi dan sering hujan?

Melihat 2 tulisan - 1 sampai 2 (dari total 2)
  • Penulis
    Tulisan-tulisan
  • #67826
    Ryan
    Peserta

    Bagaimana mengatur pengeringan trafo di lapangan saat kelembapan udara tinggi dan sering hujan?

    #67829
    Toby
    Peserta

    Pada pengeringan trafo di lapangan, kelembapan udara adalah musuh utama. Batasi waktu tangki terbuka, gunakan tenda atau pelindung cuaca, dan suplai udara kering bertitik embun rendah, misalnya sekitar minus 40 derajat Celsius, ke dalam tangki. Hindari membuka tutup saat hujan atau kelembapan relatif di atas sekitar 70 persen. Catat waktu paparan dan titik embun agar pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan.