    Bagaimana memasang alat monitoring hidrogen trafo agar terhubung dengan sistem SCADA di gardu?

    #67993
    Robert
    Peserta

    Pasang alat monitoring hidrogen trafo pada katup dengan sirkulasi minyak yang baik, biasanya di sisi bawah atau sirkuit pendingin, lalu sambungkan ke catu daya dan jalur komunikasi. Keluarannya umumnya berupa kontak alarm, sinyal analog, atau protokol digital yang dapat dibaca sistem kontrol. Atur ambang alarm serta laju kenaikan, lalu uji fungsi alarm setelah pemasangan selesai.