GlobeCore / Topik / Bagaimana deteksi gas hidrogen trafo bisa dilakukan tanpa mematikan trafo yang sedang beroperasi?

Bagaimana deteksi gas hidrogen trafo bisa dilakukan tanpa mematikan trafo yang sedang beroperasi?

Melihat 2 tulisan - 1 sampai 2 (dari total 2)
  • Penulis
    Tulisan-tulisan
  • #67649
    Graeme
    Peserta

    Bagaimana deteksi gas hidrogen trafo bisa dilakukan tanpa mematikan trafo yang sedang beroperasi?

    #67652
    Kanda
    Peserta

    Deteksi dapat dilakukan lewat sampel minyak yang diambil saat trafo bertegangan lalu dianalisis di laboratorium, atau lewat perangkat online yang terpasang pada katup pengurasan. Untuk gas yang terkumpul di relai Buchholz, sampel gas juga bisa diambil dengan prosedur aman. Deteksi gas hidrogen trafo yang berkelanjutan memberi peringatan dini, sehingga tindakan seperti pengurangan beban dapat diambil sebelum kerusakan meluas.

Melihat 2 tulisan - 1 sampai 2 (dari total 2)
  • Anda harus log masuk untuk membalas topik ini.