GlobeCore / Topik / Bagaimana cara pengeringan trafo dengan pemanasan belitan, dan bagaimana menghitung suhu belitannya?

Bagaimana cara pengeringan trafo dengan pemanasan belitan, dan bagaimana menghitung suhu belitannya?

Melihat 2 tulisan - 1 sampai 2 (dari total 2)
  • Penulis
    Tulisan-tulisan
  • #67887
    Karl
    Peserta

    Bagaimana cara pengeringan trafo dengan pemanasan belitan, dan bagaimana menghitung suhu belitannya?

    #67891
    Adrian
    Peserta

    Pengeringan trafo dengan pemanasan belitan memakai arus untuk memanaskan konduktor. Suhu belitan dihitung dari tahanan DC: R2 = R1 x (235 + T2) / (235 + T1) untuk tembaga, dengan konstanta sekitar 225 untuk aluminium. Ukur tahanan awal pada suhu yang diketahui, lalu ukur berkala saat pemanasan. Metode ini perlu disertai vakum atau sirkulasi udara agar uap air benar-benar keluar dan tidak hanya berpindah ke bagian lain.