GlobeCore / Topik / Bagaimana cara menyusun jadwal maintenance minyak trafo berbasis kondisi untuk belasan trafo daya di area pembangkit kami?

Bagaimana cara menyusun jadwal maintenance minyak trafo berbasis kondisi untuk belasan trafo daya di area pembangkit kami?

Melihat 2 tulisan - 1 sampai 2 (dari total 2)
  • Penulis
    Tulisan-tulisan
  • #67569
    Laswi
    Peserta

    Bagaimana cara menyusun jadwal maintenance minyak trafo berbasis kondisi untuk belasan trafo daya di area pembangkit kami?

    #67573
    Geoffrey
    Peserta

    Jadwal maintenance minyak trafo berbasis kondisi disusun dari data tren hasil uji, bukan hanya kalender. Trafo penting biasanya diuji DGA dan kadar air minimal setahun sekali, sedangkan uji lengkap seperti angka asam, tegangan tembus, dan tan delta dapat dilakukan setiap satu hingga tiga tahun. Bila hasil menunjukkan kenaikan yang cepat, perpendek interval pengambilan sampel dan tetapkan batas peringatan serta batas tindakan untuk setiap parameter.

Melihat 2 tulisan - 1 sampai 2 (dari total 2)
  • Anda harus log masuk untuk membalas topik ini.