GlobeCore / Topik / Apakah mesin regenerasi minyak trafo bisa dipakai sambil trafo beroperasi, dan suhu berapa yang aman?

Apakah mesin regenerasi minyak trafo bisa dipakai sambil trafo beroperasi, dan suhu berapa yang aman?

Melihat 2 tulisan - 1 sampai 2 (dari total 2)
  • Penulis
    Tulisan-tulisan
  • #67735
    Robert
    Peserta

    Apakah mesin regenerasi minyak trafo bisa dipakai sambil trafo beroperasi, dan suhu berapa yang aman?

    #67736
    Alexander
    Peserta

    Sebagian mesin regenerasi minyak trafo dirancang untuk sirkulasi pada trafo berenergi, tetapi hal ini bergantung pada rekomendasi pabrikan trafo dan prosedur keselamatan operator. Umumnya minyak dijaga pada suhu sekitar 50 sampai 70 derajat Celsius saat melewati adsorben agar reaksi penyerapan efektif tanpa mempercepat oksidasi. Selalu verifikasi dengan uji sebelum dan sesudah proses.